무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,399
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 4452 |
ADC-DMA-XINTF(Zone6) 질문입니다.
(1)
|
2012.03.23 | 우성철 | 231 |
| 4451 | pmsm예제 | 2012.03.23 | 조인호 | 26 |
| 4450 |
|
2012.03.23 | 싱크웍스 | 50 |
| 4449 |
|
2012.03.23 | 박성준 | 2 |
| 4448 |
|
2012.03.23 | 싱크웍스 | 81 |
| 4447 | SCI RX ERROR 발생 인터럽트 처리 | 2012.03.22 | 박종은 | 67 |
| 4446 |
|
2012.03.23 | 싱크웍스 | 165 |
| 4445 | SCI FIFO Tx Interrupt 발생 조건에 대하여 알고 싶습니다. | 2012.03.22 | 박종은 | 96 |
| 4444 |
|
2012.03.22 | 싱크웍스 | 225 |
| 4443 |
|
2012.03.22 | 윤종환 | 4 |
| 4442 |
smc150 관련 질문입니다
|
2012.03.22 | 조인호 | 23 |
| 4441 |
|
2012.03.22 | 싱크웍스 | 40 |
| 4440 | [28335초소형 메모리 모듈] ADC 외부 참조 전원에 대해 질문드립니다. | 2012.03.21 | 유지영 | 41 |
| 4439 |
|
2012.03.22 | 싱크웍스 | 78 |
| 4438 | CCSv5에서 Realtime debugging...?? (1) | 2012.03.21 | 김승재 | 79 |
| 4437 | 에러 "ADC Calibration not complete ~ " | 2012.03.21 | 김성욱 | 52 |
| 4436 |
|
2012.03.21 | 싱크웍스 | 47 |
| 4435 |
|
2012.03.21 | 우현민 | 2 |
| 4434 |
|
2012.03.21 | 싱크웍스 | 23 |
| 4433 | 281x EVM DAC에 대해 문의 드립니다. (1) | 2012.03.21 | 장판수 | 30 |
| 4432 | SMC 150질문 | 2012.03.20 | 조인호 | 15 |
| 4431 |
|
2012.03.21 | 싱크웍스 | 19 |
| 4430 |
|
2012.03.20 | 김영기 | 4 |
| 4429 |
SMC150 PMSM 구동 관련 코드 문의드립니다.
|
2012.03.19 | 이관형 | 51 |
| 4428 |
|
2012.03.20 | 싱크웍스 | 56 |
| 4427 |
|
2012.03.20 | 이관형 | 33 |
| 4426 | 필터 라이브러리를 구하고 싶습니다. | 2012.03.19 | 김수로 | 25 |
| 4425 |
|
2012.03.19 | 싱크웍스 | 78 |
| 4424 |
Burning_to_ExFlash를 ccs v5에서 사용시
(1)
|
2012.03.19 | 이남훈 | 52 |
| 4423 |
|
2012.03.19 | 고인창 | 3 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35