무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
28335 부트모드
조남규
(IP: 103.218.162.**)
2026.08.26 10:33:21
조회수 1,523
안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | TMS320C28346 시리얼 부트하기 질문입니다. | 2012.01.06 | 백세훈 | 51 |
| 4241 |
|
2012.01.09 | 싱크웍스 | 146 |
| 4240 |
[실습예제] TR28335 - SCI LoopBack 통신하기
(1)
|
2012.01.06 | 김민혁 | 54 |
| 4239 | dsp 내부 일반 변수의 읽기 및 쓰기 | 2012.01.06 | 최원식 | 33 |
| 4238 |
|
2012.01.09 | 싱크웍스 | 41 |
| 4237 |
|
2012.01.05 | 이종학 | 9 |
| 4236 |
|
2012.01.05 | 권준호 | 8 |
| 4235 | 통신모듈 회로도는 제공이 안되는지요? (1) | 2012.01.04 | 김성환 | 20 |
| 4234 | McBSP를 SPI로 사용하였을 때 차이점? | 2012.01.04 | 전찬영 | 98 |
| 4233 |
|
2012.01.04 | 싱크웍스 | 274 |
| 4232 |
|
2012.01.04 | 권준호 | 2 |
| 4231 |
|
2012.01.04 | 싱크웍스 | 86 |
| 4230 |
|
2012.01.05 | 권준호 | 53 |
| 4229 | AD7490 어댑터 모듈에 대해서... 질문드립니다 | 2012.01.03 | 정태복 | 14 |
| 4228 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 38 |
| 4227 | ccsv3.3 에서 TDS560USB PLUS 문제 (1) | 2012.01.03 | 박진호 | 54 |
| 4226 |
28335의 epwm trip zone 에 대해서 궁금해 질문드립니다.
|
2012.01.02 | 이일용 | 143 |
| 4225 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 223 |
| 4224 | pmsm 예제 5번 | 2012.01.02 | 조인호 | 16 |
| 4223 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 40 |
| 4222 | SMC75 보드 BLDC 모터 동작 문의 | 2012.01.01 | 정래건 | 40 |
| 4221 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 60 |
| 4220 | DSP28035 7번핀 XRS 질문 드립니다. (1) | 2011.12.31 | 이상혁 | 58 |
| 4219 |
|
2011.12.30 | 정종규 | 5 |
| 4218 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 83 |
| 4217 | flash문의를 좀드릴려고합니다. | 2011.12.30 | 김태훈 | 50 |
| 4216 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 76 |
| 4215 | 엔코더의 Z상 카운트방법 문의 | 2011.12.29 | 김광호 | 48 |
| 4214 |
|
2012.01.03 | 싱크웍스 | 103 |
| 4213 | 내부 플래쉬에 설정값 저장 | 2011.12.29 | 김성주 | 68 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37