무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,361
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3792 | CCS3.1과 TDS510USB-C2K에뮬레이터 설치 관련 문의 드립니다. | 2011.08.08 | 이훈희 | 18 |
| 3791 |
|
2011.08.09 | 싱크웍스 | 34 |
| 3790 | Target 연결문제 | 2011.08.08 | 고재욱 | 27 |
| 3789 |
|
2011.08.08 | 싱크웍스 | 36 |
| 3788 | 28335 초소형버스모듈 V200 커넥팅에 문제가 발생했습니다. (이전글 3669과 내용같음) | 2011.08.06 | 김도명 | 14 |
| 3787 |
|
2011.08.08 | 싱크웍스 | 23 |
| 3786 | PWM Sync 문의 드립니다. | 2011.08.05 | 조화목 | 80 |
| 3785 |
|
2011.08.05 | 싱크웍스 | 120 |
| 3784 | C28346 FFT속도와 메모리.. | 2011.08.04 | 김정훈 | 29 |
| 3783 |
|
2011.08.05 | 싱크웍스 | 94 |
| 3782 | HEX유틸리티 사용법에 대한 질문 (1) | 2011.08.04 | 김정훈 | 79 |
| 3781 | DMA01_EXM_for_CCSv4.x | 2011.08.02 | 김만석 | 21 |
| 3780 |
|
2011.08.03 | 싱크웍스 | 38 |
| 3779 | CAN통신 질문 (1) | 2011.08.02 | 한효녕 | 71 |
| 3778 | 통신 및 IO 전압 관련 | 2011.08.02 | 정경훈 | 20 |
| 3777 |
|
2011.08.03 | 싱크웍스 | 62 |
| 3776 | TMS320C28346 보급형모듈 메모리관련 문의 | 2011.08.01 | 김정훈 | 14 |
| 3775 |
|
2011.08.02 | 싱크웍스 | 83 |
| 3774 | 시리얼 통신 사용시 플래시에 구워서 실행시 부팅 문제 | 2011.08.01 | 양운제 | 37 |
| 3773 |
|
2011.08.02 | 싱크웍스 | 78 |
| 3772 |
|
2011.08.01 | 윤바다 | 7 |
| 3771 |
|
2011.08.02 | 싱크웍스 | 87 |
| 3770 | warning 관련 | 2011.07.28 | 공세일 | 11 |
| 3769 |
|
2011.08.01 | 박창희 | 56 |
| 3768 | ADC -5V 전압 읽기 관련 | 2011.07.28 | 박완주 | 38 |
| 3767 |
|
2011.08.01 | 박창희 | 114 |
| 3766 |
Flash 메모리 문제
(1)
|
2011.07.28 | 고재욱 | 42 |
| 3765 | 아주 기초적인(?) 문의드립니다. | 2011.07.27 | 이용하 | 21 |
| 3764 |
|
2011.07.28 | 싱크웍스 | 46 |
| 3763 | 28335 실수연산 문의 | 2011.07.27 | 송성근 | 25 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35