28335 부트모드
조남규
(IP: 103.218.162.**)
2026.08.26 10:33:21
조회수 1,211
안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2652 | 28335 플래시메모리 관련 문의 드립니다. | 2010.09.16 | 박성수 | 19 |
| 2651 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 73 |
| 2650 | XDS100s로 플래시 롬에 프로그램을 올릴 수 있나요? | 2010.09.15 | 서현세 | 38 |
| 2649 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 82 |
| 2648 |
|
2010.09.15 | 김재훈 | 4 |
| 2647 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 76 |
| 2646 | 28335 ADC 관련 OPamp 선택 | 2010.09.15 | 이상건 | 24 |
| 2645 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 90 |
| 2644 |
|
2010.09.15 | 김대승 | 2 |
| 2643 |
에뮬레이터 연결 문의
(1)
|
2010.09.15 | 우경일 | 38 |
| 2642 | IQmath 방식의 코드 FPU 적용 문의 | 2010.09.15 | 이태훈 | 46 |
| 2641 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 97 |
| 2640 |
CAN 통신 질문입니다.
|
2010.09.15 | 이상혁 | 20 |
| 2639 |
|
2010.09.16 | 싱크웍스 | 60 |
| 2638 | TMS320F2833x 씨리즈 단종 문의 | 2010.09.14 | 주현준 | 20 |
| 2637 |
|
2010.09.14 | 박창희 | 54 |
| 2636 |
File Loader 에러에 대한 질문입니다.
|
2010.09.14 | 심국진 | 19 |
| 2635 |
|
2010.09.14 | 싱크웍스 | 36 |
| 2634 | CCS 3.3 관련 문의 드립니다. | 2010.09.14 | 박성수 | 29 |
| 2633 |
|
2010.09.14 | 싱크웍스 | 37 |
| 2632 | eCAN 통신 질문 있습니다. | 2010.09.14 | 이상혁 | 40 |
| 2631 |
|
2010.09.14 | 싱크웍스 | 93 |
| 2630 | cpu 타이머인터럽트와 pwm인터럽트를 동시 사용시 | 2010.09.13 | 황예지 | 36 |
| 2629 |
|
2010.09.13 | 싱크웍스 | 138 |
| 2628 | TDS510USB에뮬레이터 사용중인데요.연결시 에러나네요. | 2010.09.12 | 진용기 | 70 |
| 2627 |
|
2010.09.13 | 싱크웍스 | 139 |
| 2626 |
|
2010.09.13 | 진용기 | 101 |
| 2625 | 28335 ADC SOC 사용 설정 | 2010.09.10 | 유정훈 | 97 |
| 2624 |
|
2010.09.10 | 싱크웍스 | 171 |
| 2623 |
|
2010.09.13 | 유정훈 | 116 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37