무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,144
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2202 |
|
2010.05.19 | 이용귀 | 45 |
| 2201 | 펌웨어 설계광좌 Lab3속도차이가 납니다. | 2010.05.18 | 우회구 | 15 |
| 2200 |
|
2010.05.18 | 싱크웍스 | 21 |
| 2199 | 예제 컴파일오류 문의 (2) | 2010.05.18 | 박철한 | 33 |
| 2198 | flash 버닝이...날..미치게 하고 있습니다. | 2010.05.18 | 이재홍 | 33 |
| 2197 |
|
2010.05.18 | 싱크웍스 | 124 |
| 2196 | smc75 에 28335 부착후 flash boot에 관련하여 | 2010.05.17 | 최태웅 | 36 |
| 2195 |
|
2010.05.18 | 싱크웍스 | 67 |
| 2194 |
|
2010.05.17 | 홍은경 | 7 |
| 2193 |
|
2010.05.17 | 싱크웍스 | 149 |
| 2192 |
28335에서 여러 삼각함수 사용에 관하여 질문드립니다
|
2010.05.16 | 권준호 | 50 |
| 2191 |
|
2010.05.17 | 싱크웍스 | 104 |
| 2190 |
F28335 Special Example_2833x 문의
|
2010.05.14 | 이영재 | 16 |
| 2189 |
|
2010.05.17 | 싱크웍스 | 35 |
| 2188 | EXT_INT4가 되다가 안되다가 합니다..(CCS 3.3) (1) | 2010.05.13 | 노형준 | 23 |
| 2187 |
컴파일 warning
|
2010.05.13 | 이용귀 | 10 |
| 2186 |
|
2010.05.14 | 싱크웍스 | 20 |
| 2185 |
c2k error
(1)
|
2010.05.13 | 이용귀 | 18 |
| 2184 |
28335 Toggle예제 컴파일 오류
(1)
|
2010.05.13 | 이용귀 | 26 |
| 2183 | 안녕하세요!~? | 2010.05.13 | 김태헌 | 6 |
| 2182 |
|
2010.05.13 | 싱크웍스 | 7 |
| 2181 |
CCS v4 JVM 충돌 문의
(2)
|
2010.05.12 | 김중표 | 39 |
| 2180 | Digital AIO관련 질문 | 2010.05.12 | 홍순호 | 16 |
| 2179 |
|
2010.05.12 | 싱크웍스 | 28 |
| 2178 |
SGEN 출력 파형 관련 문의
|
2010.05.11 | 김승재 | 18 |
| 2177 |
|
2010.05.12 | 싱크웍스 | 27 |
| 2176 | APWM 제어 | 2010.05.11 | 이재홍 | 47 |
| 2175 |
|
2010.05.12 | 싱크웍스 | 65 |
| 2174 | itoa 함수가 되다 안되다.. ㅡㅡ; (1) | 2010.05.11 | 박완주 | 44 |
| 2173 |
|
2010.05.12 | 싱크웍스 | 65 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35