xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,143
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2172 | CCS Library 제작 관련 문의 | 2010.05.11 | 류철용 | 18 |
| 2171 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 48 |
| 2170 | on chip flash programmer 사용 중 문의 드립니다. | 2010.05.11 | 김정섭 | 51 |
| 2169 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 155 |
| 2168 |
|
2010.05.10 | 곽혜진 | 6 |
| 2167 |
|
2010.05.11 | 박창희 | 45 |
| 2166 |
EVM 보드 칩 저항과 칩 캐패시터 사이즈 문의
|
2010.05.10 | 이영재 | 6 |
| 2165 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 7 |
| 2164 | win7 관련문의. | 2010.05.10 | 황동원 | 31 |
| 2163 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 64 |
| 2162 |
|
2010.05.10 | 이성환 | 2 |
| 2161 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 13 |
| 2160 | SGEN예제에서 DLOG관련 문의 | 2010.05.10 | 김승재 | 23 |
| 2159 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 46 |
| 2158 | I/O에 대한 질문 | 2010.05.10 | 박진식 | 22 |
| 2157 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 24 |
| 2156 | JTAG Error? | 2010.05.09 | 남주현 | 27 |
| 2155 |
|
2010.05.11 | 싱크웍스 | 55 |
| 2154 | On-Chip Flash (4) | 2010.05.07 | 김광옥 | 62 |
| 2153 | 플래쉬에 다운로드 후 실행이 되질 않습니다. | 2010.05.06 | 윤혁민 | 26 |
| 2152 |
|
2010.05.07 | 싱크웍스 | 93 |
| 2151 | 6월2일 모터제어 강좌 (1) | 2010.05.06 | 김덕식 | 29 |
| 2150 | SGEN Library사용시 문제점.. | 2010.05.06 | 김승재 | 20 |
| 2149 |
|
2010.05.06 | 싱크웍스 | 27 |
| 2148 | AQCTLB 레지스터 제어 | 2010.05.06 | 이재홍 | 16 |
| 2147 |
|
2010.05.06 | 싱크웍스 | 28 |
| 2146 | 포트 드라이브 문의 | 2010.05.06 | 박완주 | 7 |
| 2145 |
|
2010.05.06 | 싱크웍스 | 23 |
| 2144 | On-Chip Flash Programmer Error 문의 | 2010.05.06 | 김명규 | 33 |
| 2143 |
|
2010.05.06 | 싱크웍스 | 121 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35