28335 부트모드
조남규
(IP: 103.218.162.**)
2026.08.26 10:33:21
조회수 1,010
안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 702 |
|
2009.04.24 | 싱크웍스 | 80 |
| 701 | library 설치에 대해 문의드립니다. | 2009.04.23 | 고정민 | 39 |
| 700 |
|
2009.04.24 | 싱크웍스 | 53 |
| 699 |
|
2009.04.27 | 고정민 | 26 |
| 698 |
|
2009.04.27 | 고정민 | 33 |
| 697 | can통신관련 (2) | 2009.04.23 | 조영재 | 62 |
| 696 |
32bit Xintf 관련 추가 문의
(1)
|
2009.04.23 | 이태옥 | 129 |
| 695 | 부트로더에 대한 질문 | 2009.04.22 | 이만리 | 77 |
| 694 |
|
2009.04.22 | 싱크웍스 | 152 |
| 693 | IQ 변환 문의입니다. | 2009.04.22 | 김상모 | 10 |
| 692 |
|
2009.04.22 | 싱크웍스 | 35 |
| 691 |
adc샘플링주기 설정문제
|
2009.04.21 | 박성훈 | 46 |
| 690 |
|
2009.04.22 | 싱크웍스 | 135 |
| 689 | CCS에서 프로그램 실행중 궁굼한게 있습니다. | 2009.04.21 | 김대원 | 18 |
| 688 |
|
2009.04.22 | 싱크웍스 | 54 |
| 687 | AD변환에 관하여 궁굼한게 있습니다. | 2009.04.21 | 김대원 | 18 |
| 686 |
|
2009.04.22 | 싱크웍스 | 54 |
| 685 | DSP 공정제어 엔지니어를 찾습니다. | 2009.04.17 | 곽대연 | 39 |
| 684 |
TMS320LF2407 A/D 변환관련 문의
(1)
|
2009.04.17 | 명관범 | 32 |
| 683 |
|
2009.04.21 | 싱크웍스 | 28 |
| 682 |
|
2009.04.22 | 명관범 | 27 |
| 681 |
32bit data access 관련 문의
(1)
|
2009.04.17 | 이태옥 | 77 |
| 680 | CCS 그래프 기능에서 y축 범위 설정 문제 (1) | 2009.04.17 | 고근택 | 51 |
| 679 | 28335에 TDS510USB-C2K 에뮬레이터 사용가능한가요? | 2009.04.16 | 최낙순 | 56 |
| 678 |
|
2009.04.16 | 최연훈 | 112 |
| 677 | ePWM에 관한 예제나 자료좀 부탁드립니다. | 2009.04.15 | 금문환 | 20 |
| 676 |
|
2009.04.16 | 싱크웍스 | 136 |
| 675 |
rts2800_fpu32.lib 파일을 찾을수가 없습니다.
|
2009.04.15 | 최낙순 | 123 |
| 674 |
|
2009.04.16 | 싱크웍스 | 229 |
| 673 | ADC_calibration 설정방법 | 2009.04.15 | 김명철 | 55 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37