안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8952 |
CCS 설치 오류 문의
(3)
|
2019.07.10 | 임근우 | 48 |
| 8951 |
CCS v8로 TMS320 F28335 보급형 예제 compile시 문제
(1)
|
2019.07.10 | 이소담 | 28 |
| 8950 |
에뮬레이터 에러
(1)
|
2019.07.08 | 김연주 | 23 |
| 8949 |
c2000 XDS510LC
(1)
|
2019.07.02 | 김재훈 | 21 |
| 8948 | PWM 동기화 (2) | 2019.07.01 | 김현종 | 98 |
| 8947 |
|
2019.07.02 | 김현종 | 53 |
| 8946 |
부트모드 결정관련 질문
(1)
|
2019.07.01 | 최흥구 | 116 |
| 8945 | PWM 정지시 HI로 유지되는 이유는 (2) | 2019.06.29 | 김만재 | 62 |
| 8944 | CPU 타이머 설정 문의 드립니다. (1) | 2019.06.28 | 이한주 | 45 |
| 8943 |
|
2019.06.27 | 손형민 | 29 |
| 8942 | FATFS(FAT File System) 문의드립니다. (1) | 2019.06.27 | 이규연 | 42 |
| 8941 |
점퍼설정
(2)
|
2019.06.26 | 최오규 | 14 |
| 8940 | SPI 다중 통신 문의드립니다 (1) | 2019.06.26 | 국종훈 | 43 |
| 8939 |
CAN ID 관련 문의
(2)
|
2019.06.25 | 신양진 | 117 |
| 8938 | GPIO 관련 문의 (1) | 2019.06.24 | 신양진 | 49 |
| 8937 | ACD 시퀀스 2회 완료시 인터럽트 호출 (1) | 2019.06.24 | 임유철 | 31 |
| 8936 |
XDS560 v2 사용관련 문의
(1)
|
2019.06.24 | KPC | 30 |
| 8935 |
|
2019.06.24 | 정우진 | 9 |
| 8934 |
controlsuit 라이브러리의 프로젝트 연결 여부 문의
(2)
|
2019.06.22 | 조찬기 | 22 |
| 8933 | ADC 인터럽트에서 eCAP 사용 (1) | 2019.06.22 | 장유남 | 57 |
| 8932 |
I2C test Loopback
(2)
|
2019.06.21 | 김만재 | 73 |
| 8931 |
ccsv5, tms320f2811 에서 sprintf 함수 사용 에러
(4)
|
2019.06.21 | 권용진 | 97 |
| 8930 | ADCINT 호출 주기 문의 (2) | 2019.06.20 | 임유철 | 56 |
| 8929 |
인터럽트 우선순위 설정
(2)
|
2019.06.17 | 신양진 | 195 |
| 8928 |
|
2019.06.18 | 신양진 | 92 |
| 8927 |
|
2019.06.19 | 신양진 | 83 |
| 8926 | 에뮬레이터 에러 (1) | 2019.06.14 | 정정훈 | 35 |
| 8925 | SDS200i 지원가능한 프로세서 (1) | 2019.06.14 | 이성근 | 33 |
| 8924 | EPWM 10Hz 이하 출력 (3) | 2019.06.13 | 김만재 | 37 |
| 8923 | 프로젝트 이름 변경 (4) | 2019.06.13 | 이상철 | 37 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37