TMS320F28X 기술 문의
28335 부트모드
조남규
(IP: 103.218.162.**)
2026.08.26 10:33:21
조회수 909
안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10542 |
Stack 사용량 관련 문의
(1)
|
2024.11.13 | 이준석 | 16 |
| 10541 |
ECAN과 DCAN의 차이점이 무엇인가요?
(2)
|
2024.11.12 | 박범수 | 39 |
| 10540 |
ADCCLK 설정 관련 문의
(2)
|
2024.11.07 | 이정용 | 13 |
| 10539 |
부팅문의
(1)
|
2024.11.06 | 서광원 | 21 |
| 10538 | 28377D boot 모드 문의 (2) (6) | 2024.11.06 | 박가람 | 57 |
| 10537 |
EPWM 관련 질문드립니다.
(3)
|
2024.11.05 | 호호호 | 27 |
| 10536 | 인터럽트 관련 문의 (2) | 2024.11.03 | 박가람 | 26 |
| 10535 |
TR2837X SCI Boot
(5)
|
2024.10.31 | 차태민 | 64 |
| 10534 |
F28027-GPIO34 LED 점등
(3)
|
2024.10.28 | 정해용 | 12 |
| 10533 | Active Debug, Active RAM 차이 (1) | 2024.10.28 | 정해용 | 11 |
| 10532 |
28388D 소프트리셋 기술문의 (Flash Boot)
(8)
|
2024.10.28 | 조우현 | 58 |
| 10531 |
TMS320F28379D 보급형 모듈 boot high low 관련
(2)
|
2024.10.25 | 김상엽 | 11 |
| 10530 | 28377D boot 모드 문의 (1) | 2024.10.23 | 박가람 | 31 |
| 10529 |
PWM 구현 문의
(4)
|
2024.10.23 | 이정용 | 34 |
| 10528 | ECap 관련 듀티 계산 문의 (3) | 2024.10.17 | 페어리 | 36 |
| 10527 | 혹시 오로라 통신도 가능한가요? (1) | 2024.10.16 | 개발왕 | 18 |
| 10526 | Flash 저장 에러 문의 (2) | 2024.10.14 | 김명수 | 27 |
| 10525 | sds200i 연결 문의 (1) | 2024.10.07 | 김수민 | 22 |
| 10524 | 4~20mA 전류출력 센서 문의드립니다. (2) | 2024.10.02 | 장홍석 | 46 |
| 10523 |
SMC150 관련 문의드립니다.
(1)
|
2024.09.28 | 한승한 | 9 |
| 10522 | 28386D/28388D 다운로드 후 강제 연결끊김 현상 (1) | 2024.09.23 | 김선필 | 28 |
| 10521 | TMS320F28379D 보급형 모듈 (3) | 2024.09.19 | 전유진 | 32 |
| 10520 |
ecap 관련 질문입니다.
(5)
|
2024.09.11 | 페어리 | 55 |
| 10519 |
28377S Low Power Mode issue
(2)
|
2024.09.10 | 박범수 | 62 |
| 10518 |
에뮬레이터와 DSP간의 Reset 문제
(1)
|
2024.09.09 | 박범수 | 27 |
| 10517 | 연산 소요 시간 (9) | 2024.09.03 | 이정용 | 70 |
| 10516 |
ADC 인터럽트 발생 시점 변경 문의
(1)
|
2024.09.02 | 페어리 | 31 |
| 10515 |
ADC 인터럽트 발생 시점 변경 문의
(6)
|
2024.08.30 | 페어리 | 41 |
| 10514 |
CLA STANDALONE 동작 관련 문의드립니다.
(4)
|
2024.08.26 | 강윤태 | 34 |
| 10513 |
HRPWM에 대한 문의
(6)
|
2024.08.23 | Kevin | 33 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37